4JRU1UZ_260313_Moa_Point_Signs_5_jpg.jpeg
惠灵顿南海岸关于废水泄漏的告示牌。 照片:RNZ / Samuel Rillstone

惠灵顿水务公司表示,莫阿角污水处理厂的洪水破坏了其“核心和神经系统”。

该工厂的灾难性故障导致大量未经处理的废水在惠灵顿南海岸持续数月排放。

惠灵顿水务公司在最新发布的故障通报中表示,2月份的洪水损坏了该污水处理厂的关键机械设备,“……包括除臭设备、污泥泵送设备和曝气设备。电气设备受损包括PLC(可编程逻辑控制器)、MCC(电机控制中心)系统、控制仪器和电缆——这些基本上是污水处理厂的心脏和神经系统。”

供水服务商表示,损坏程度非常严重,需要维修或更换 14.5 公里的电缆。

惠灵顿水务公司表示,此次损失评估是为了保险目的,最终报告将在“适当的时候”公布。

“作为任何潜在保险索赔的一部分,该报告可能需要在向公众发布之前进行审查。”

该污水处理厂发生故障已近两个月,未经处理的污水仍然不断排放到大海中。

惠灵顿市议会此前发布的一份报告指出,此次故障可能是由于管道内积聚了空气造成的。

惠灵顿水务公司于 2 月 5 日(故障发生后的第二天)委托撰写了这份工程报告,以了解在恢复期间如何运营该工厂。

Stantec 的专家利用软件建立了该工厂的水力模型,并模拟了工厂发生故障时水流可能在工厂内的流动情况。

惠灵顿市长安德鲁·利特尔的办公室当时表示,虽然这份报告并非委托来查明事故原因,但它揭示了一些有价值的信息。